本文へスキップ
Certia
B問題
上期

電験三種 電力 2024年度 上期 問16(a)

17 / 20

定格容量80MV・A,一次側定格電圧33kV,二次側定格電圧11kV,百分率インピーダンス18.3%(定格容量ベース)の三相変圧器TAがある。三相変圧器TAの一次側は33kVの電源に接続され,二次側は負荷のみが接続されている。電源の百分率内部インピーダンスは,1.5%(系統基準容量ベース)とする。ただし,系統基準容量は80MV・Aである。なお,抵抗分及びその他の定数は無視する。次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (a) 将来の負荷変動等は考えないものとすると,変圧器TAの二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値[kA]として,最も適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正解と解説

表示する
正解 5

25

二次側短絡では電源の内部インピーダンスと変圧器のインピーダンスが直列に加わるので、80 MV·A基準で %Z=1.5+18.3=19.8% となる。短絡容量は P_s=80/0.198≒404 MV·A、二次側11 kVでの短絡電流は I_s=404×10⁶/(√3×11×10³)≒21.2 kA である。定格遮断電流はこれを上回る標準値を選ぶので25 kAとなる。

AI に聞く