一般問題
4月
第一種電気工事士 (学科) 2025年度 上期(出題例) 問24
24 / 50
地中に埋設又は打ち込みをする接地極として,不適切なものは。
正解と解説
表示する
正解 イ
縦 900 mm × 横 900 mm × 厚さ 2.6 mm のアルミ板
接地極には土中で腐食しにくく導電性のよい材料が求められ、内線規程では銅板、銅棒・銅覆鋼棒、亜鉛めっき鋼管(厚鋼電線管など)や亜鉛めっき鋼棒などが接地極として定められています。アルミニウムは土壌中で腐食しやすく所要の接地抵抗を長期に維持できないため、接地極として用いる材料には含まれず不適切です。