36 / 50

公称電圧6.6 kVの交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧[V]の計算式は。

正解と解説

表示する
正解 ロ

ケーブルの絶縁耐力試験は最大使用電圧の1.5倍の交流電圧が基本で、直流で行う場合はその2倍の電圧を加えます。最大使用電圧は公称電圧×1.15/1.1で求めるので、6600×(1.15/1.1)が最大使用電圧、これに交流試験電圧の係数1.5と直流の係数2を掛けた6600×(1.15/1.1)×1.5×2が正しい計算式です。イは1.15/1.1の換算が抜けており、ハとニは交流試験電圧の1.5倍を2倍と誤っています。