本文へスキップ
Certia
一般問題
4月

第一種電気工事士 (学科) 2025年度 上期(出題例) 問31

31 / 50

②に示す避雷器の設置に関する記述として,不適切なものは。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 ニ

避雷器には電路を保護するため,その電源側に限流ヒューズを施設した。

避雷器は雷サージ電流を速やかに大地へ放電させることが役割なので、その電源側に限流ヒューズを入れると放電電流でヒューズが溶断し保護機能が失われます。したがってニが不適切です。避雷器の接地はA種接地工事とし、サージインピーダンスを下げるため接地線を太く短くすること、点検・試験のため断路器を設けること、高圧受電設備規程で設置義務のない受電電力500kW未満の需要場所でも雷害の多い地域で架空電線路に接続される場合に引込口近くへ設置することは、いずれも適切です。