低圧の屋内電路に使用する次のもののうち,特定電気用品の組合せとして,正しいものは。A:定格電圧 100 V,定格電流 20 Aの漏電遮断器B:定格電圧100 V,定格消費電力25 Wの換気扇C:定格電圧600 V,導体の太さ(直径)2.0 mmの3心ビニル絶縁ビニルシースケーブルD:内径 16 mmの合成樹脂製可とう電線管(PF管)
正解と解説
表示する
正解 ロ
A,C