一般問題
5月
第二種電気工事士 (学科) 2025年度 上期 問23
23 / 50
三相3線式200 V回路の屋内配線を金属管工事により施設した場合に,適切なものは。
正解と解説
表示する
正解 イ
太さ2.0 mmの600Vビニル絶縁電線3本を同一管内に収めるのに,太さ19 mmの薄鋼電線管を用いた。
太さ2.0 mmの600Vビニル絶縁電線3本を1本の管に収める場合、電線管の内断面積の32%以下という基準から薄鋼電線管は19 mmで足りるため、イが適切です。ロは金属管の曲げ半径(内側)を管内径の6倍以上とする規定に反し、ハの屋外用ビニル絶縁電線(OW線)は屋内配線には使用できません。ニは使用電圧300V以下でも管の長さが4 mを超えるとD種接地工事は省略できず、対地電圧150 V以下の乾燥した場所で8 m以下という緩和にも三相200 V(対地電圧200 V)は該当しないため省略できません。