22(33)kV配電系統に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
正解 2
電気方式は,地絡電流抑制の観点から中性点を直接接地した三相3線方式が一般的である。
22(33)kV配電系統の中性点接地は、地絡電流を抑制する観点から抵抗接地方式を採るのが一般的です。中性点を直接接地すると地絡電流が非常に大きくなり通信線への誘導障害や機器への影響が問題となるため、「直接接地した三相3線方式が一般的」とする記述が誤りです。長距離配電や新規開発地域への適用、配電塔や柱上変圧器を介した各需要家への供給、特別高圧絶縁電線や架空ケーブルの使用は、いずれも正しい記述です。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。