B問題
上期
電験三種 電力 2023年度 上期 問16(b)
18 / 20
図のように,定格電圧66kVの電源から三相変圧器を介して二次側に遮断器が接続された系統がある。この三相変圧器は定格容量10MV・A,変圧比66/6.6kV,百分率インピーダンスが自己容量基準で7.5%である。変圧器一次側から電源側をみた百分率インピーダンスを基準容量100MV・Aで5%とするとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (b) 図のA点で三相短絡事故が発生したとき,事故電流を遮断できる遮断器の定格遮断電流の最小値[kA]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,変圧器二次側からA点までのインピーダンスは無視するものとする。

正解と解説
表示する
正解 2
12.5
小問(a)より、基準容量10MV・Aでみた電源側からの合成パーセントインピーダンスは8.0%です。10MV・A・6.6kVにおける基準電流は 10×10⁶/(√3×6600) ≒ 875A なので、図のA点での三相短絡電流は 875/0.08 ≒ 1.09×10⁴ A = 約10.9kA となります。遮断器はこれ以上の遮断電流をもつ必要があるため、定格遮断電流の標準値のうち最小のものは12.5kAです。