我が国の地中送電線路に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正解と解説

表示する
正解 3

電力ケーブルの電力損失において,抵抗損とシース損はケーブルの導体に流れる電流に起因した損失であり,誘電体損は電圧に対して絶縁体に流れる同位相の電流成分に起因した損失である。CVケーブルとOFケーブルの誘電体損では,一般にOFケーブルの方が小さい。

誘電体損は絶縁体に加わる電圧と同相の電流成分による損失で、絶縁体の誘電率と誘電正接tanδに比例する。架橋ポリエチレンは油浸紙に比べて誘電率もtanδも小さいため、誘電体損は一般にCVケーブルの方が小さく、「OFケーブルの方が小さい」とする3の記述が誤りである。地中送電線路の建設費や採用理由、OFケーブルの給油設備、布設方式の比較、故障点位置標定法に関する他の記述は正しい。