次の文章は,変圧器のY-Y結線方式の特徴に関する記述である。一般に,変圧器のY-Y結線は,一次,二次側の中性点を接地でき,1線地絡などの故障に伴い発生する (ア) の抑制,電線路及び機器の絶縁レベルの低減,地絡故障時の (イ) の確実な動作による電線路や機器の保護等,多くの利点がある。一方,相電圧は (ウ) を含むひずみ波形となるため,中性点を接地すると,(ウ) 電流が線路の静電容量を介して大地に流れることから,通信線への(エ) 障害の原因となる等の欠点がある。このため, (オ) による三次巻線を設けて,これらの欠点を解消する必要がある。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

正解と解説

表示する
正解 3

異常電圧 保護リレー 第三調波 電磁誘導 Δ結線

Y-Y結線は一次・二次とも中性点を接地できるため、1線地絡時の健全相の電位上昇などの異常電圧(ア)を抑制でき、絶縁レベルの低減が図れるうえ、地絡電流が確保されて保護リレー(イ)が確実に動作する。一方、Y-Y結線では励磁電流に含まれる第三調波(ウ)が流れる閉路がないため相電圧が第三調波を含むひずみ波となり、各相同相の第三調波電流が線路の対地静電容量を通じて大地に流れ、通信線に電磁誘導(エ)障害を与える。この欠点を解消するためΔ結線(オ)の三次巻線(安定巻線)を設け、第三調波電流をΔ内で環流させる。避雷器は雷などの過電圧を抑制する機器であり、地絡故障時の保護を担うものではない。