問16(b) / 20
電験三種 電力 2023年度 下期 問16(b)
B問題
下期
図のような系統において,昇圧用変圧器の容量は30MV・A,変圧比は11kV/33kV,百分率インピーダンスは自己容量基準で7.8%,計器用変流器(CT)の変流比は400A/5Aである。系統の点Fにおいて,三相短絡事故が発生し,1800Aの短絡電流が流れたとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,CTの磁気飽和は考慮しないものとする。昇圧用変圧器CT (b) 過電流継電器(OCR)を0.09sで動作させるには,OCRの電流タップ値を何アンペアの位置に整定すればよいか,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,OCRのタイムレバー位置は3に整定されており,タイムレバー位置10における限時特性は図示のとおりである。0 1 2 3 4 5 6タップ整定電流の倍数タイムレバー位置10における限時特性図

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。