本文へスキップ
Certia
A問題
下期

電験三種 法規 2022年度 下期 問3

3 / 16

次の文章は,「電気設備技術基準」における高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する記述である。a) 高圧又は特別高圧の電気機械器具は, (ア) 以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし,接触による危険のおそれがない場合は,この限りでない。b) 高圧又は特別高圧の開閉器,遮断器,避雷器その他これらに類する器具であって,動作時に (イ) を生ずるものは,火災のおそれがないよう,木製の壁又は天井その他の (ウ) の物から離して施設しなければならない。ただし, (エ) の物で両者の間を隔離した場合は,この限りでない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ)

正解と解説

表示する
正解 5

取扱者 アーク 可燃性 耐火性

電気設備技術基準では、高圧・特別高圧の電気機械器具は感電防止の観点から「取扱者以外の者」が容易に触れるおそれのないように施設することを求めています(技術者ではなく取扱者である点に注意)。また開閉器・遮断器・避雷器など動作時にアークを生ずる器具は、火災を防ぐため木製の壁や天井などの可燃性の物から離して施設しなければならず、耐火性の物で両者の間を隔離した場合に限りこの規定によらないことができます。アークの高温による着火を防ぐ規定なので、隔離材に求められるのは難燃性ではなく耐火性です。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。