次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく低高圧架空電線等の併架に関する記述の一部である。低圧架空電線と高圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は,次のいずれかによること。a) 次により施設すること。① 低圧架空電線を高圧架空電線の (ア) に施設すること。② 低圧架空電線と高圧架空電線は,別個の (イ) に施設すること。③ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は, (ウ) m以上であること。ただし,かど柱,分岐柱等で混触のおそれがないように施設する場合は,この限りでない。b) 高圧架空電線にケーブルを使用するとともに,高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を (エ) m以上とすること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ)
正解と解説
表示する
正解 4
下 腕金類 0.5 0.3