電験三種 法規 2022年度 下期 問8
8 / 16
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述である。a) 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は,逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために,受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし,次の①及び②に適合する場合は,この限りでない。①逆変換装置の交流出力側で直流を検出し,かつ,直流検出時に交流出力を(ア) する機能を有すること。②次のいずれかに適合すること。・逆変換装置の直流側電路が (イ) であること。・逆変換装置に (ウ) を用いていること。b) 分散型電源の連系により,一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が,当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,分散型電源設置者において,限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし,(エ) の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は,この限りでない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ(ア) (イ) (ウ) (エ)
正解と解説
表示する
停止 非接地式電路 高周波変圧器 低圧
電気設備技術基準の解釈の分散型電源の系統連系設備の規定では、逆変換装置からの直流流出防止のため受電点との間に変圧器を施設するのが原則ですが、交流出力側で直流を検出して直流検出時に交流出力を停止する機能を持ち、かつ直流側電路が非接地式電路であるか逆変換装置に高周波変圧器を用いている場合は、変圧器の省略が認められます。非接地または高周波変圧器による絶縁があれば直流の流出経路が生じないためです。また短絡容量対策としての限流リアクトル等の施設は原則必要ですが、低圧の電力系統に逆変換装置を用いて連系する場合は、逆変換装置の出力電流が制限され短絡電流への寄与が小さいことから適用除外とされています。