定格出力7500kV・A,定格電圧(線間電圧)3300Vの星形結線三相同期発電機がある。また,定格電流に等しい持続短絡電流を流すのに必要な界磁電流は200A,無負荷で定格電圧を発生するのに必要な界磁電流は240Aであった。発電機の出力端で三相短絡事故が発生したときに発電機の巻線に流れる持続短絡電流の実効値[A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正解と解説

表示する
正解 2

1600

短絡比は無負荷で定格電圧を発生するのに必要な界磁電流と、定格電流に等しい持続短絡電流を流すのに必要な界磁電流との比であり、Ks=240/200=1.2 である。定格電流は In=7500×10^3/(√3×3300)≒1312A である。出力端で三相短絡したときの持続短絡電流は Is=Ks×In=1.2×1312≒1600A となる。