合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で,管内に断面積5.5 mm²の600 Vビニル絶縁電線(軟銅線)3本を収めて施設した場合,電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし,周囲温度は30℃以下,電流減少係数は0.70とする。

正解と解説

表示する
正解 ロ

34

600Vビニル絶縁電線(軟銅線)5.5 mm²の周囲温度30℃以下における許容電流の基準値は49 Aです。管内に3本を収めた場合は電流減少係数0.70を乗じるので、49×0.70=34.3 Aとなります。小数点以下を7捨8入して34 Aが電線1本当たりの許容電流です。