JDCC(日本データセンター協会)が制定する"データセンターファシリティスタ ンダード”において、UPS 設備の冗長性に関するティア基準がある。ティア 3に該 当する構成はどれか。ここで、ティア 3は機器のメンテナンスなど一部設備の一時 停止時においても、コンピューティングサービスを継続して提供できる冗長構成の 設備を有するレベルである。また、システム構成として必要となる常用 UPSの台数 はNとする。
正解と解説
表示する
正解 ウ
N+1
ティア3は一部設備の一時停止時もサービスを継続できる冗長構成で、常用N台に対しUPSはN+1構成となります。2Nはさらに上位の完全冗長です。