本文へスキップ
Certia
A問題
下期

電験三種 電力 2024年度 下期 問6

6 / 20

次の文章は,調相設備に関する記述である。一般に電力系統では,受電端電圧を一定に保つため,調相設備を負荷と(ア) に接続して無効電力の調整を行っている。電力用コンデンサは力率を (イ) ために用いられ,分路リアクトルは力率を(ウ) ために用いられる。同期調相機は,その (エ) を加減することによって,進み又は遅れの無効電力を連続的に調整することができる。静止形無効電力補償装置は, (オ) でリアクトルに流れる電流を調整することにより,無効電力を高速に制御することができる。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

正解と解説

表示する
正解 1

並列 進める 遅らせる 界磁電流 半導体スイッチ

調相設備は負荷電流を分流させずに無効電力だけをやりとりする必要があるため、負荷と並列に接続する。電力用コンデンサは進み無効電力を供給して遅れ力率を進める働きをし、分路リアクトルは遅れ無効電力を消費して軽負荷時の進み力率を遅らせる働きをする。同期調相機は無負荷運転の同期電動機であり、界磁電流を加減して過励磁・不足励磁とすることで進み・遅れの無効電力を連続的に調整できる。静止形無効電力補償装置(SVC)はサイリスタなどの半導体スイッチの点弧角制御でリアクトル電流を調整するため、機械的可動部がなく高速制御が可能である。