A問題
下期
電験三種 電力 2024年度 下期 問8
8 / 20
送配電線路や変電所におけるがいしの塩害とその対策に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
表示する
正解 4
がいしの塩害対策として,絶縁電線の採用やがいしの洗浄,がいし表面へのはっ水性物質の塗布等がある。
絶縁電線は電線自体の絶縁被覆であって、がいし表面の塩分付着による沿面放電を防ぐものではないため、塩害対策として挙げるのは誤りである。塩害対策の基本は沿面距離の長い耐塩がいしや長幹がいしの採用、がいし連個数の増加、活線・停電洗浄、シリコーンコンパウンドなどのはっ水性物質の塗布である。塩分などの水溶性物質に加えて塵埃等の不溶性物質の付着も汚損の程度を左右し、フラッシオーバに至らない微小放電でも可聴雑音や電波障害の原因となる。