次の文章は,我が国の高低圧配電系統における保護について述べた文章である。6.6kV高圧配電線路は,60kV以上の送電線路や送電用変圧器に比べ,電線路や変圧器の絶縁が容易であるため,故障時に健全相の電圧上昇が大きくなっても特に問題にならない。また,1線地絡電流を (ア) するため (イ) 方式が採用されている。一般に,多回線配電線路では地絡保護に地絡方向継電器が用いられる。これは,故障時に故障線路と健全線路における地絡電流が (ウ) となることを利用し,故障回線を選択するためである。低圧配電線路で短絡故障が生じた際の保護装置として (エ) が挙げられるが,これは,通常,柱上変圧器の (オ) 側に取り付けられる。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

正解と解説

表示する
正解 4

小さく 非接地 逆位相 高圧カットアウト 一次

6.6kV高圧配電線路は絶縁を強化しやすく健全相の電圧上昇が許容できるため、1線地絡電流を小さく抑えて通信線への誘導障害や地絡時の被害を軽減できる非接地方式が採用されている。非接地系では地絡電流は線路の対地静電容量を通って流れるので、故障回線では健全回線と零相電流の向き(位相)が逆になり、この逆位相を零相電圧との位相比較で判別することで地絡方向継電器が故障回線を選択できる。低圧側の短絡保護には高圧カットアウトが用いられ、これは柱上変圧器の一次側に取り付けられて変圧器の保護と開閉を兼ねる。