本文へスキップ
Certia
A問題
下期

電験三種 電力 2024年度 下期 問7

7 / 20

次の文章は,計器用変成器に関する記述である。計器用変成器において,変流器の二次端子は,常に (ア) 負荷を接続しておかねばならない。特に,一次電流(負荷電流)が流れている状態では,絶対に二次回路を (イ) してはならない。これを誤ると,二次側に大きな (ウ) が発生し (エ) が過大となり,変流器を損傷する恐れがある。また,一次端子のある変流器は,その端子を被測定線路に (オ) に接続する。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

正解と解説

表示する
正解 4

低インピーダンス 開放 電圧 鉄損 直列

変流器(CT)は一次電流が起磁力を決める定電流源的な動作をするため、二次側には電流計や継電器のような低インピーダンス負荷を常時接続しておく。通電中に二次回路を開放すると二次側の起磁力による打ち消しがなくなって鉄心の磁束が過大となり、二次巻線に高電圧が誘起されるとともに鉄損が急増して過熱・絶縁破壊を招く。したがって(ア)低インピーダンス、(イ)開放、(ウ)電圧、(エ)鉄損となる。また変流器は線路電流をそのまま一次巻線に通す構成なので、被測定線路には直列に接続する。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。