一般問題
10月
第一種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問17
17 / 50
高圧電力系統に連系する太陽電池発電設備の太陽電池モジュールから電力系統へ至る機器の接続順序として,正しいものは。ただし,当設備にはマイクロインバータを使用していないものとする。
正解と解説
表示する
正解 ロ
太陽電池モジュール-接続箱-パワーコンディショナ-変圧器-電力系統
太陽電池モジュールで発電した直流は、まず接続箱で複数のストリングをまとめ、次にパワーコンディショナで交流に変換される。高圧系統に連系する場合はその交流を変圧器で昇圧してから電力系統へ接続する。したがって接続順序は、太陽電池モジュール-接続箱-パワーコンディショナ-変圧器-電力系統となる。