A問題
上期
電験三種 電力 2022年度 上期 問10
10 / 20
次の文章は,架空送電線の振動に関する記述である。架空送電線が電線と直角方向に毎秒数メートル程度の風を受けると,電線の後方に渦を生じて電線が上下に振動することがある。これを微風振動といい,(ア) 電線で,径間が (イ) ほど,また,張力が (ウ) ほど発生しやすい。多導体の架空送電線において,風速が数~20m/sで発生し,10m/sを超えると激しくなる振動を (エ) 振動という。また,その他の架空送電線の振動には,送電線に氷雪が付着した状態で強い風を受けたときに発生する (オ) や,送電線に付着した氷雪が落下したときにその反動で電線が跳ね上がる現象などがある。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)
正解と解説
表示する
正解 2
軽い 長い 大きい サブスパン ギャロッピング
微風振動は電線の背後に生じるカルマン渦によって起こる上下振動で、電線が軽く(単位長さ当たりの質量が小さく)、径間が長く、張力が大きいほど電線が振動しやすくなるため発生しやすくなります。多導体で風速数~20m/sのときに素導体の後流によって生じる振動はサブスパン振動と呼ばれます。また電線に氷雪が付着して翼状の断面となり強風を受けると自励振動であるギャロッピングが発生し、氷雪の落下による跳ね上がりはスリートジャンプと呼ばれます。