我が国の電力用設備に使用されるSF6ガスに関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
表示する
正解 4
SF6ガスは,遮断器による電流遮断の際に,電極間でアーク放電を発生させないため,消弧能力に優れ,ガス遮断器の消弧媒体として使用されている。