A問題
下期
電験三種 電力 2025年度 下期 問12
12 / 20
定格容量20MV・A,一次側定格電圧77kV,二次側定格電圧6.6kV,百分率インピーダンス10.6%(基準容量20MV・A)の三相変圧器がある。三相変圧器の一次側は77kVの電源に接続され,二次側は負荷のみが接続されている。三相変圧器の一次側から見た電源の百分率インピーダンスは,1.1%(基準容量20MV・A)である。抵抗分及びその他の定数は無視する。三相変圧器の二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値[kA]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
表示する
正解 3
20.0
基準容量20MV・Aでの合成百分率インピーダンスは、電源側1.1%と変圧器10.6%の和で11.7%である。二次側6.6kVの基準電流は20×10⁶/(√3×6600)≒1750Aだから、三相短絡電流はIs=1750/0.117≒15.0kAとなる。遮断器の定格遮断電流はこの短絡電流以上の標準値から選ぶので、20.0kAが最も適切である。