次の文章は,避雷器に関する記述である。避雷器は,雷又は回路の開閉などに起因する過電圧の (ア) がある値を超えた場合,放電により過電圧を抑制して,電気施設の絶縁を保護する装置である。特性要素としては (イ) が広く用いられ,その (ウ) の抵抗特性により,過電圧に伴う電流のみを大地に放電させ,放電後は (エ) を遮断することができる。発変電所用避雷器では, (イ) の優れた電圧-電流特性を利用し,放電耐量が大きく,放電遅れのない (オ) 避雷器が主に使用されている。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)
正解と解説
表示する
正解 1
波高値 ZnO 非線形 続流 ギャップレス
避雷器は、雷や開閉サージによる過電圧の波高値がある値を超えたときに放電して電圧を抑制し、電気設備の絶縁を保護する装置である。特性要素には酸化亜鉛(ZnO)素子が広く用いられ、電圧が高くなると抵抗が急減する非線形抵抗特性をもつため、放電後に商用周波の続流をほとんど流さずに遮断できる。この優れた電圧-電流特性により、直列ギャップを省いても放電耐量が大きく放電遅れのないギャップレス避雷器が発変電所で主に使われている。