20 / 20

図のような,A点及びB点に負荷を有する三相3線式高圧配電線がある。電源側S点の線間電圧を6600Vとするとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,配電線1線当たりの抵抗及びリアクタンスはそれぞれ0.3Ω/kmとする。負荷電流 200A負荷電流 100A力率(遅れ)0.8力率(遅れ)0.6 (b) B点における線間電圧の値[V]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

問題の図

正解と解説

表示する
正解 1

6020

S-A間、A-B間ともこう長2kmなのでR=X=0.3×2=0.6Ωである。S-A間の電流は有効分220A・無効分200Aだから電圧降下は√3(0.6×220+0.6×200)≒436V、A-B間は有効分60A・無効分80Aだから√3(0.6×60+0.6×80)≒145Vとなる。したがってB点の線間電圧は6600−436−145≒6020Vである。