定格容量200kV・Aの変圧器に,出力Pが120kW,遅れ力率cosθが0.6の負荷が接続されている。変圧器の定格容量の範囲内で,この負荷と並列に遅れ力率cosθが0.6の負荷を増設すると共に,進相コンデンサを接続して遅れ力率cosθを0.8に改善したい。増設できる負荷(力率cosθが0.6)の皮相電力S [kV・A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正解と解説

表示する
正解 3

66.7

増設する負荷の皮相電力をS[kV・A]とすると、その有効電力は0.6Sなので、全体の有効電力は120+0.6S[kW]になる。進相コンデンサで力率を0.8に改善した後の皮相電力は(120+0.6S)/0.8であり、これが変圧器の定格容量200kV・A以下でなければならない。よって120+0.6S≦160からS≦66.7kV・Aとなる。