定格容量200kV・Aの変圧器に,出力Pが120kW,遅れ力率cosθが0.6の負荷が接続されている。変圧器の定格容量の範囲内で,この負荷と並列に遅れ力率cosθが0.6の負荷を増設すると共に,進相コンデンサを接続して遅れ力率cosθを0.8に改善したい。増設できる負荷(力率cosθが0.6)の皮相電力S [kV・A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正解と解説
表示する
正解 3
66.7