架空送電線路の雷害対策に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正解と解説

表示する
正解 3

鉄塔塔脚の接地抵抗を低減させることで,電力線への雷撃に伴う逆フラッシオーバの発生を抑制できる。

逆フラッシオーバは、鉄塔や架空地線への直撃雷で鉄塔の電位が上昇し、鉄塔側から電力線へ放電する現象である。塔脚接地抵抗の低減はこの鉄塔電位の上昇を抑えるための対策なので、「電力線への雷撃に伴う逆フラッシオーバ」とする記述は誤りである。不平衡絶縁方式、架空地線の多条化による結合率の増加、送電用避雷装置によるアークホーン間電圧の抑制、遮へい角を小さくすることはいずれも正しい雷害対策である。