低圧電路に使用する定格電流が20 Aの配線用遮断器に25 Aの電流が継続して流れたとき,この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。

正解と解説

表示する
正解 ハ

60

電気設備技術基準の解釈では、定格電流100A以下の配線用遮断器は、定格電流の1.25倍の電流を通じた場合に60分以内、2倍の電流で2分以内に自動的に動作しなければならないと定められている。20A×1.25=25Aであるから、25Aが継続して流れた場合の動作時間の限度は60分である。