一般問題
10月
第二種電気工事士 (学科) 2024年度 下期 問8
8 / 50
金属管による低圧屋内配線工事で,管内に断面積5.5mm²の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合,電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし,周囲温度は30 ℃以下,電流減少係数は0.63とする。
正解と解説
表示する
正解 ハ
31
断面積5.5mm²の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)の許容電流は、周囲温度30℃以下では49Aである。電線管に多数の電線を収める場合は電流減少係数を掛ける必要があり、49×0.63=30.87Aとなる。小数点以下を7捨8入すると電線1本当たりの許容電流は31Aである。